CH224K使用Type-C母口 电平配置为5V VBUS可以测出5V 但VDD实测为2.9V

根据参考原理图   电平方式配置   CH224K使用Type-C母口 电平配置为5V(CFG1接VDD CFG2 CFG3接GND) 

1677546271172952.jpg

1677546271351682.jpg

详见原理图。

第一级是用CH224K 输出5V   第二级用了一颗LDO MIC5319输出3.3V。(MIC5319 输入电压5V,输出电压3.3V)但现在的问题是实测VBUS点上为5V输出。但是VDD上只测出了2.9V(也就是我把VDD当做MIC5319的输入来用的,但现在实测才有2.9V,所以肯定无法正常工作)。我猜测的原因是不是因为CH224K 最低只能输出5V(CFG1接VDD CFG2 CFG3接GND),所以经过VBUS与VDD之间的电阻1K,就把VDD分压了。请高手帮忙分析一下原因。另外我看手册里和网上大多都是使用电阻方式配置,但是电阻配置只有9/12/15/20V这几档。





你好,首先您没有使用CH224K的DMDP引脚,应该将它们进行短接处理。

CH224K的VDD电压在3.3V左右,VBUS-5V输入时电流约1.7ma左右,不能用于DCDC的输入端使用。
目前2.9V表明芯片未正常工作,建议断开VDD与DCDC的连接,测试芯片是否正常工作,VDD是否恢复3.3V。
另外电阻配置无5V配置档位,您使用的是电平配置没有问题的,可以放心使用。



找到原因了,是DCDC端的输入电压接到了CH224K的VDD上,其实应该是接在VBUS上,但是又遇到了新的问题,这次是用功率表(固件已升级到最新版本)测电路,插上的一瞬间,测不到任何协议,必须每次要在功率表上自动检测一次,才能测出PD3.0 不知道是什么问题,还请帮忙分析一下可能出现的原因,谢谢!如图所示:电压请求为9V.电压用万用表测都正常,包括VDD端现在测也能得到3.3V. 就是协议的问题。


1677567919447481.jpg

1677567919160810.png

1677567919206152.png



你好,你外部给PowerZ供电,先让它处于待机状态,然后在接CH224K试下。
就目前这样测试环境下,只有CH224K接入VBUS才有电输出,此时PowerZ上电后运行。PD协商在几百个ms就结束了,如果powerZ进入监测模式慢,可能就需要重新来一边。


好的,谢谢!


您好,之前留过帖子,问题已经解决,现在遇到的问题是,用移动电源供电,上电20多秒后,移动电源就自动断电了,我在负载端点了个发光二极管当作负载,但是用插线板供电,就不会断电,想问一下可能是什么原因造成的?


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录