CH438Q串口时好时坏

CH438Q关机后,马上开机串口不能正常工作(发送指示灯显示正在发送,但是亮度很弱,且收不到数据),需要等待15秒后再上电串口才能正常工作

上电后可以延时2-3秒后主控再初始化操作438,看下是否正常


延时到5秒都不行啊。由于TXD/RXD脚有指示灯,即便在不能正常通信的情况下,TXD指示灯指示有数据发出,但是灯的亮度弱了很多,基本可以判断软件工作是正常的。现在的问题是TXD/RXD管脚的驱动能力严重下降,造成不能正常通信。可以判断负责提供驱动电流的总控制单元可能有问题,断电后需要等待15秒后(放电?)才能回到正常状态。

电路板互换实验也做过了;断电后马上短接VCC_3.3V也试过了。


438的串口功能是基于在438硬件环境正常、与主控通讯正常下的,如果与主控的通信都不正常,建议先不用看串口功能,上电先保证通讯正常,您说的软件正常有读写SCR验证吗?断电后需要放电15秒之久,您的主板上是不是有大电容之类的


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录