例程有使用PA15外部触发ADC的,但我想用的是20脚的版本, 只有PA11可用来触发,除了将相关的注入组改成常规组,还有哪些东西要改?如改用ADC_RegularChannelConfig, ADC_ExternalTrigConvCmd,ADC_IT_EOC...
查看: 550
回复: 4
ch32v203使用外部PA11触发ADC怎么设置?
热门产品 :
CH390:以太网控制器芯片
/*ADC初始化部分代码*/
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_Ext_IT11_TIM8_TRGO;//定时器3的TRGO事件
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);//开启外部事件触发ADC启动
然后还需要配置11号IO口,外部事件上升沿触发模式。
后续可以邮箱沟通zdg@wch.cn
这些都设置了,但仍然没看到触发。
您好,附件例程为203 EXTI11触发ADC的例程,测试没有问题的,可以参考一下,注意ld文件中FLASH、RAM的大小需要根据你MCU的具体型号去配置一下
这样最简模式下确实可以触发了,谢谢。倒查程序发觉是使用能了DMA造成的,只是该语句对于用PA15触发居然不受影响。
请勿发布广告和违法内容, 代码可以选择编辑器代码语言格式, 更易他人阅读帮助您, 或者留下联系方式,以便更好更快服务您
只有登录才能回复,可以选择微信账号登录