在原始的CH32V103EVT\EVT\EXAM\ADC\TIM_Trigger案例中,TIM的产生的脉冲周期好像不能达到精准的频率,例如设置
中,TIM的触发时间周期为100Hz,但实际为99Hz;设置周期为1kHz,但实际为990Hz,同时设置了更高的频率,但ADC最大好像仅能实现2kHz的采样频率
热门产品 :
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
在原始的CH32V103EVT\EVT\EXAM\ADC\TIM_Trigger案例中,TIM的产生的脉冲周期好像不能达到精准的频率,例如设置
中,TIM的触发时间周期为100Hz,但实际为99Hz;设置周期为1kHz,但实际为990Hz,同时设置了更高的频率,但ADC最大好像仅能实现2kHz的采样频率
你好,只要触发周期小于ADC配置的采样周期就可以。ADC最大采样率为1Mhz,后续有问题可以邮箱联系zdg@wch.cn