ch573读取IO口电平问题

用ch573  A13作为外部电平输入,当外部电平输入为1.6V时,

读取的电平一会是1,一会是0,

如何处理?

读取的电平状态0是低电平,非0是高电平。

PA13可以配置为输入上拉或者下拉。读取上拉是1,下拉是0。



您好,不是那个意思,现在的测试情况是3.3V供电ch573,A13配置为浮空输入模式(输入上拉下拉也试过)

当A13口给它1.6V的电压时,它打印出来的log高低电平在乱变化,就是说这个芯片它的低电平,高电平是在什么范围,0-几是低?高:?能不能去配置?

给A13:3.3V 和GND时,它是正常能测试到高电平1和低电平 0


您好,在需要判断为高/低电平的情况下,尽量配置为输入上拉/输入下拉。1.6V不在高电平的判定范围内。

image.png


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录