CH592的PA9引脚是默认拉高吗,有办法使其上电时默认拉低吗?

我这边将PA9作为PWM使用,未初始化串口1且未勾选串口免下载功能,发现上电时PA9始终是拉高的。这导致PA9这个引脚在 上电——初始化PWM 这段时间内是持续高电平的。我尝试在程序最前方写下初始化PWM的代码,但即便写在第一行依旧会出现几ms的高电平,请问有什么方法可以避免这段高电平的出现吗?

已解决该问题,由于我添加了ota升级的相关程序,在默认的adv_vendor_self_provision_IAP程序中初始化了串口1,导致默认拉高了,取消该初始化即可