开发板型号是CH32V307VCT6,通过USB下载程序时报错,查看设备管理器显示“未知设备”,请问这该怎么解决?感谢!
使用之前的开发板,型号也是CH32V307VCT6,能够下载程序,电脑也能够识别到端口。
开发板型号是CH32V307VCT6,通过USB下载程序时报错,查看设备管理器显示“未知设备”,请问这该怎么解决?感谢!
使用之前的开发板,型号也是CH32V307VCT6,能够下载程序,电脑也能够识别到端口。
烧录程序的时候会提示更新一下,没更新前能够识别到WCH-Link,更新后就显示“未知设备”了
您好,根据图片信息,你是通过板子自带的Link下载的,注意下图圈出位置要用跳帽或杜邦线连接起来(CLK引脚)。可以对比你那个下载正常的看一下。
您好,将CLK引脚和CLK0引脚连起来后还是显示“未知设备”;我将下载正常的板子CLK和CLK0引脚断开后再次连接起来也变成了“未知设备”
您好,正常Link设备的识别应该在设备管理器外部接口一栏,如下图,你可以看一下外部接口是否有link设备。下面链接为WCH-Link使用说明的下载链接,可按照说明手册驱动安装介绍重新安装驱动试一下,注意安装过程中若有360之类的杀毒软件,建议关掉。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
您好,问题已解决。下载了WCH-Linkutility后会提示安装一个文件,安装完后在MounRiver烧录程序就会自动升级固件,然后就能正常下载了。谢谢!