[求助]CH452L目标板问题

我使用CH452L目标板出现LED第八位全亮,请问如何解决?

另外在CH452L单独使用数码管的时候用不用在DIG信号线中串联二极管?5V供电

在线等

1.看下那一位是不是出现短路了,要是短路了这一位一直是低电平就会出现全亮. 2.不用接,超过5V时需要


我得问题可能没叙述清楚,第八位是在受干扰的情况下全亮。 有什么解决办法?


只有在干扰的情况下全亮,有没有闪烁? 电源和地线布线好不好,供电可稳定,会造成干扰,可以在正负电源之间并联一个电源退耦电容.


已经并联了一个电容。0.1uf 而且是目标板,wch的


如果不行 就在网上 baidu一下


第8位数码管全亮是因为受干扰,具体你在什么样的环境下实验的,可能会有什么样的干扰. 按常理,在受到干扰后出现显示错误的可能应该每个位都有.主要查一下,硬件是否出了问题


抗干扰不好,就会出现这样的情况


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录