CH375 的设备方式问题

刚开始做,驱动372DRV安装完,运行下位机,设置模式2后,提示新硬件,要求重启。我重启后,发现设备管理器中出现UNKOWN-DEVICE,我以为安装失误。把UNKOWN-DEVICE卸载了。可等我再仿真下位机时,计算机什么反应也没有了。同事说,下位机已经安装了,所以不会再出现提示新硬件的信息了,那我已经把UNKOWN-DEVICE删了,也没法卸载了。进行不了下一步了。怎么办呢?

出现UNKOWN-DEVICE,说明驱动没有找到,在设备管理器里面重新扫描一下新硬件,会提示你安装驱动,然后手动的安装驱动。


可是我前两天把UNKOWN-DEVICE从设备管理器里面删了,现在下位机连在计算机里,仿真时计算机的设备管理器再没出现UNKOWN-DEVICE,也没反应了。我该怎么办呢?


前两天那是因为觉得安装有误才删了。


删除了没关系,只要设置模式命令成功,PC会重新提示找到新硬件的,确认一下设置模式是否成功


就是CH375的D+要是在与计算机连上之后,仿真时引脚一直都应该是高电平吗?它再仿真时计算机没有反应会是哪里的问题?为什么刚开始的时候可以提示新硬件呢?


连接PC后,如果D+信号在3V以上,那么PC则认为有设备连接,然后会枚举设备;设置模式命令成功后才会使D+信号在3V以上,你按照我们说的思路去做,确认模式是否设置成功


模式设置成功之后D+在3V左右,D-在0V左右,在设备管理器里面点击 “扫描检测硬件改动” 看是否会提示你安装驱动。


假如设备安装成功的话,以后再运行程序时,单片机程序每次运行到375的init函数时,即每次设置模式2时,硬件上D+信号都在3V吗?现在的情况是,D+信号一直都是低电平。


关键现在硬件方面不是单片机直接与CH375连接,而是通过一个CPLD芯片,领导说在程序上设置一下,单程序就可以编程了,现在硬件方面也不知道怎么保证对与否。就知道第一次有硬件提示,删了后就没有了。


1、只有设置模式(1,2)成功后,D+信号才会在3V以上,如果D-为低电平,那么设置模式没有成功 2、按现在的硬件结构,那么单片机与375之间的通讯接口可能有问题,按手册的说明,做2次测试命令,测试数据分别为0x55,0xaa


由于找不到设备,测试时,是不是直接测CH375并口引脚的电压?


上电之后延时50MS之后就可以进行测试命令。