CH304T 做与RS485芯片连接时,用哪个引脚来控制收发谢谢

呼叫技术支持: CH304T 做与RS485芯片连接时,用哪个引脚来控制收与发,或者如何实现,谢谢 好像ch341T是有控制“TNOW”改引脚控制的,ch340是这么控制的呢?[Emot]4[/Emot]

可以通过ch340t的txd引脚接与非门7400的输入,7400的输出接485的收发使能控制引脚!具体硬件连接如下: ------------------------------------ ch340t 7400 max485 ------------------------------------ txd(3) A1(4)B1(5) DI(4) ------------------------------------ rxd(4) RO(1) ------------------------------------ O1#(6) RE#(2)DE(3) ------------------------------------ 485的B(7)接2.2K电阻接地 485的B(6)接2.2K电阻接电源 485的A(6)与B(7)之间接120电阻

不知道这样描述,是否可以理解


谢谢可以理解