评估板求助

CH365评估板 评估板上接了ISA设备,我的ISA地址是2A8 评估板上的J4我没插跳线帽 能正常使用,加上跳线帽(跳S1和S2) 也可以正常使用 请问是怎么回事?

如果负责定址的U3 GAL16V8中写有2A8的基址,并且J5短接,此时J4上(S0-S3)跳帽有没有都没有关系。 J4主要用于U3中包含多基址信息时选址。


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录