您好
我在用TI 2000系列处理做电机控制
通过CH340T扩展一个USB口出来做通讯
要控制的有四种电机,ACI、BLDC、PMSM、直流有刷电机
目前调试发现直流有刷电机运行时,随着调压器交流电压的加大,在大于110VAC时,从设备管理器中看到USB驱动不识别的现象,造成通讯异常
感觉应该是干扰导致,请问有什么好的解决办法吗
谢谢
您好
CH340 5v工作时,V3引脚对地接103电容,vcc上有2个对地电容104和10u的,USB外壳接地。
我把电路图贴出来吧
图中,红圈是没有焊接的,ch340采用VBUS供电,为了防止干扰,在CH340与MCU间架了ADuM1201隔离芯片
ADuM1201的一侧与ch340共地,另一端与MCU连接,现在外壳没有和ADuM共地,也就是外壳的USBGND与GND_ADuM没有连接。
目前用我的笔记本进行测试,
我的笔记本有两个USB接口,电机运行加高压时,发现两个USB都出现了工作异常,麻烦各位帮帮我 多谢
隔离之后,340的地和电源和电机的电源和地是完全隔开的嘛?
如果干扰大的话需要对340做金属罩隔离
您好 是隔离的
电机驱动端与MCU之间也是加了光隔的
您说的给340加外壳是怎么加呢
请问您公司有过类似案例吗
另请问ch340支持热插拔吗
金属屏蔽罩,防止电机强电磁波对芯片影响
支持热插拔
我使用的CH430C芯片 我也遇到同样问题!通常通信正常,用串口调试软件测试,WIN7下,系统电机频繁启动后导致数据能下发给单片机 单片机上传的数据PC端接收不到,重新插拔USB后通讯正常后 电机频繁启动问题循环出现!
在WINXP下用串口调试软件测试,通常通讯正常,同样测试条件电机频繁启动,串口调试软件不能收发数据,软件显示连接OK,关闭串口重开显示错误!重新插拔USB后通讯正常后 电机频繁启动问题循环出现!
楼主问题解决了吗?
我使用的CH430C芯片 我也遇到同样问题!通常通信正常,用串口调试软件测试,WIN7下,系统电机频繁启动后导致数据能下发给单片机 单片机上传的数据PC端接收不到,重新插拔USB后通讯正常后 电机频繁启动问题循环出现!
在WINXP下用串口调试软件测试,通常通讯正常,同样测试条件电机频繁启动,串口调试软件不能收发数据,软件显示连接OK,关闭串口重开显示错误!重新插拔USB后通讯正常后 电机频繁启动问题循环出现!
楼主问题解决了吗?
您好,遇到此类问题可以参考我们给出的解决方案,进行优化测试。