CH395L模块 SPI通讯问题

CH395L模块 SPI通讯问题,

看手册上写,SEL悬空,TXD引脚接GND,上电后 就是使用 SPI通讯,我的主模式dsp芯片,我发送数据过去了 用示波器观测了也确实是对的,但是接收的数据不正确,

我DSPspi配置是上升沿,正常相位  发送数据,


请问 我想确定我发的数据是不是对的 有什么办法,

比如 我直接发  01H命令  然后读取版本号码

或者  我发送 06H 55H  然后就会接受到AAH 是吗 但是问题 这里只接受到2AH 83H 2个字节

请问这里有客服可以qq联系的嘛?


1、供电是否正常,晶振是否起振?

2、CH395L上电复位后,是否有加一些延时,大约200ms左右?

3、SPI时钟多快?可否将采集到的波形发过来看下?

4、我的联系方式:tel:025-52638370  mail: wxf@wch.cn



供电肯定没问题,晶振肯定起阵,我用你们的那个调试软件电脑测试了 正常的,

我用dsp的硬件spi  你们手册上写最高支持30M波特率  我现在只设置10M大概,

我看到你们的例程  发送65H  返回是9AH 这样表示通讯正常吗,  这个65H在手册上的命令那里没看到,


那我发送66H 这个手册命令集没有的命令 他会返回99H吗,还是随机返回的?  还是固定发送65H 才返回9AH  多谢


您好,0x06表示测试命令,后面的数据是测试数据。

比如发送: 0x06 0x65 ,CH395 返回0x9a, 0x9a是0x65的按位取反值。

同理发送:0x06 0x55, 通讯接口正常的话,CH395 会返回0xAA 。

请将实际的测试波形(SCK,MOSI,MISO,SCS)发送一份给我看一下 。我的邮箱:wxf@wch.cn


已发,我早上的时候 没看到有第二页内容,一直看第一页,


图我看了一下,首先操作CH395的时候是CS使能拉低,然后发送命令码和数据,如果该命令有数据返回,需要再发送数据个数的CLK来读取SPI数据,最后将CS拉高。


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录