CH395运行TCP Client模式,老是不停的产生中断0x1000,不知为什么

将wch的例程改为的STM8L单片机,配置中断引脚下降沿触发,CH395Q不停的产生中断,中断状态字读回来是0x1000,安装手册第12位属于保留位,有什么办法让片子不产生这个无意义的中断?

image.png

这个中断频率大约在2Hz左右,反正系统很闲,就让它中断去吧


建议中断不要采用下降沿触发,改为采用低电平触发


谢谢,改为了低电平触发中断,冒似下降沿时也正常。


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录