CH317调试咨询

按照官网资料做了板子,通过网线连接,现在上游CH317L的管脚4不亮,下游CH317L管脚4等亮几秒钟,然后灭,又亮几秒钟循环。上游的RTL8211F的管脚34等闪烁,下游RTL8211F的管脚34指示灯不亮。可能的问题是什么地方?

PHY的状态灯指示PHY连接和通讯;


CH317L的指示灯是指示USB接口状态的,看情况是两个板子的CH317L没有通讯成功,你可以简单测试一下网口,将板子和一个带有千兆网口的电脑连接,看电脑是否有个千兆网络连接的状态,验证PHY以及接口是否正常。然后查一下RGMII接口是否都有信号。


重新做了板子,现在状态是上游CH317的LED灯不亮(插入USB瞬间闪一下),下游CH317的led灯3秒闪烁。上游PHY指示灯和下游PHY指示灯狂闪,在下游CH317的指示灯闪烁的时候停一下。可能问题出现在什么地方?如果是正常4个指示灯是什么状态?插上设备电脑设备管理会有什么变化?


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录