579怎么和stlink2连接

我在使用579的开发板,并没有相关的线,我怎样把他和stlink2连接起来,

我看了stlink2的swim方式使用单线制的,


image.png

使用杜邦线连接仿真器跟芯片的仿真引脚即可,我们芯片出厂默认是开启仿真功能,但是如果使用ISP工具USB或者串口下载之后,会关掉仿真功能,需要重新通过ISP工具使能仿真功能。如图所示:

image.png


我用的keil作为仿真软件,用stlink2作为仿真器,你说的设置是在什么软件下弄得



www.denis-pharm.com/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html

上面是我们ISP工具的链接。


我觉得你没明白我的意思,我是想把你们给我的579的实验板和通过stlink2来仿真,他们怎么连起来,我要用keil做仿真软件



image.png

仿真器SDIO引脚连接板子PB16,SCLK连接板子PB17。


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录