CH455G数码管驱动芯片不正常显示问题

用CH455G控制4*8段的数码管,4个数码管待机只显示中间的g段时,4个dp小数点是一闪一闪的,这个是什么问题呢?

您好

如果只是显示的g段,但dp段却在闪烁的话,可以从两个方面检查一下问题。

  1. 用示波器检查一下dp段的电平变化,看看是否有漏电现象,可以检查一下电路是否符合我们手册里面的电路设计。

  2. 检查一下代码命令是否正确有效,系统参数命令(48H)设置为81H,还有加载字数据命令的值是否是02H,用逻辑分析仪或者示波器查看,确保输入到芯片参数的正确。


键盘扫描禁止 KOFF 为 0 时键盘扫描与显示驱动交替进行,为 1 时将只进行显示驱动。KOFF 仅批
号为 20941XXXX 的 CH455 芯片支持,其它批号的 CH455 的字节 2 的位 7 总是建议为 0。

芯片批次是20940的,已经申请了20941的做测试。


您好

image.png

如手册描述,CH455批号为20941XXXX的版本增加了KOFF功能,当打开KOFF关闭按键时,增加CH455的驱动占空比,可以应用于某些特殊的数码管环境。


我也遇到同样的问题,芯片也是20940版本


这个问题是不是只能购买批号为20941XXXX的版本才可以解决?


谢谢


您好,关闭按键扫描的功能,只有20941以及后面的芯片支持。


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录