CH340的TX管脚空闲时怎么是低电平?

RT,网上买了一根usb转TTL232的线,和CH579M的开发板串口相连,发现乱码,示波器测试了波形,发现CH579M的TTL232发送管脚默认是高电平,发送0拉低,1拉高;但是买的usb转TTL232的线却是发送0拉高,1拉低,感觉比较奇怪,请帮忙看下,是不是有不同版本的CH340确实有这个设置,如果确实实这样的,两种串口要怎么互联互通?

您好,您购买的应该是USB转RS232串口线,因为RS232电平逻辑与TTL是相反的,若串口线是为TTL232则需要根据串口线内部芯片型号查看CH340手册,确认RS232引脚是否为高,具体可查看:/download/CH340DS1_PDF.html


那我问下沁恒有单芯片的USB转RS232芯片吗?我看我买的线就用了一颗芯片。型号打磨掉了看不出来


我看了下CH340这个芯片手册,有这么一段话,帮忙确认下是不是这个功能

image.png


您好,您可直接购买USB转TTL串口线即可。


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录