ch9121的虚拟串口工具哪里下载
ch9121是否支持socket
ch9121的虚拟串口工具哪里下载
ch9121是否支持socket
您好, 虚拟串口工具可以发送邮件至sj@wch.cn获取。
如果是实现Socket通讯控制的话,可以是用CH395,至8路独立Socket通讯。
RJ45头的RX+ RX-以及TX+ TX-之间的阻值会影响CH9121的数据传输吗 我在RUN引脚接了LED灯上电能正常闪烁但是插了网线之后黄绿两个灯不亮 PC端搜索不到设备也检测不到心跳包 网络管理器会时不时跳出正在识别网络但是出现一下就没了 现在怀疑是RJ45的两组差分信号之间阻值影响信号传输 之前买的模块两组信号线之间的阻值大约1Ω 自己设计的电路板用的垂直安装的RJ45 信号线之间的阻值约100Ω
我把四个上拉电阻去掉了 现在是黄灯常亮 绿灯不亮
您好,差分线上上拉的电阻需要保留。
(1)检查一下晶振选型,最好在10ppm,网口驱动比内核IO等的时钟要求要高
(2)观测RUN引脚是否有持续的近2Hz方波输出,若存在断续的电平出现(与网卡被识别周期类似), 芯片可能被复位。
(3)检查输入电源的功率是否满足要求:3.3v和1.8v均按照150mA计算,另外由于LED、变压器中心抽 头及上拉电阻,可适当加大3.3v电源的输入功率。
(4)也可以更换芯片尝试。
你好。我第一次接触CH9121这款芯片。有几个问题,需要问下。
1、在网上找到了两份资料,想问下,目前市面上销售的芯片,是有两个版本的芯片吗?怎样区分?因为这两份资料讲的芯片的引脚定义有一些地方不一样,所以,想了解清楚免得买错了。
2、资料中讲的端口1、端口2,指的都是串口端口吗?
3、485信号输入时,其A、B两条线直接接在串口的RXD、TXD上吗?
1、芯片手册2B版本支持39版本的固件及以后的芯片(目前芯片最高版本为39)。
2、是的,并且每个串口分别对应一个模式的网络端口。
3、485信号输入,需要通过一个485转换芯片转为TTL在接入TXD,RXD。
你好。你讲的2B手册支持39版本的固件。芯片上写的什么字就能说明是39版本的呢?我也是刚打算用,不清楚。
你好。CH9121供电5V时,电流达到234mA。在1分钟内就比较热了。想问的是,CH9121长期工作时,CH9121温度是比较高,能稳定工作不?
您好,您只需要从我司购买,都是最新固件的CH9121。
CH9121是可以长期稳定工作的,但是这个也和使用环境,电路设计,PCB走线,干扰有一定的关系。您如果担心热量问题,可以加一个小的散热片。
您好,我按照咱们官网上的CH9121PCB做的板子,目前连接不上,绿灯和黄灯都不亮。我手头只有万用表,只能测量到RUN引脚输出有变化。晶振电平感觉不对,两个引脚电压分别是0.9v和0.4v,我觉得应该是1.65v左右是对的。电路布线与官网给的PCB基本完全一致。请教一下问题所在?急!谢谢!!我的QQ:1012572773。
请问下,CH9121 串口2做485通讯时,前端的485芯片设计成了自动收发模式。那DIR2需要连接什么电路不?还是DIR2直接悬空也可以?
485芯片能控制自动收发,DIR2就不需要接悬空即可。
请问有没有CH9121上位机SDK,或者只有网络参数设置的EXE程序也可以,我们只希望客户只设置网络配置,不要动串口配置。有的话请帮忙发一份,非常感谢!个人信息保护,已隐藏
网络参数的EXE文件,可以在我司官网下载,链接为:/downloads/CH9121EVT_ZIP.html
其他资料已发送至您邮箱,请查收。