CH9121常见问题汇总及解答(持续更新)

今天也出现配置软件搜索不到设备的情况了试了各种方法都搜不到,打电话给技术,技术说让用串口发数据配置,别用上位机了。鼓捣了一下午终于发现解决方法:拉低CFGO拉高cfgen,就可以搜索到了记得再恢复过来


你好 ch9121遇到了CFG引脚配置失败的问题

正常的串口到网口的收发没有问题,用上位机配置IP等操作也正常,RUN引脚也有方波,但是通过拉低CFG引脚进入配置模式则无法正常配置,发送任何配置指令都没有回复0XAA,查询ip和mac地址也没有回复。用逻辑分析仪看CFG引脚也确实是拉低的状态。

看到速回。



您好,检查下串口波特率是否匹配还有就是可以使用逻辑分析仪抓取串口数据是否正常。


CH9121直连电脑可以通信,插在路由器上也可以通信,但插在交换机上就不行了,9121网口橙色和绿色指示灯间隔约1秒同时闪, 交换机上指示灯不亮。同一根网线,不知道啥情况了,求解


你好,请问CH9121如何把40版本回退到39版本,我这次买的是40版本芯片通讯经常会中断,同样的PCB换了39版本的芯片可以正常通讯。


两个CH9121模块,两个串口连接电脑usb上,9121之间通过交叉网线连接,电脑的两个串口调试助手可以相互发送和接收数据吗?


你好,请问下CH9121如何通过串口配置IP和端口之类的参数,我的邮箱是个人信息保护,已隐藏,谢谢


您好,关于9121的手册和说明可以在官网下载到,里面有串口配置说明

image.png


@milu150 您好,9121是一款透传数据芯片,您描述的功能在两个9121分别设置为客户端和服务器,在参数正确的情况下,是可以实现您的功能需求的。


大家好,我用RTL8305+CH9121+MCU做了一种可以级联的控制器.RTL8305是交换机芯片,其中一组端口通过耦合电路到CH9121,由于是同PCB,所以没有用网络变压器.耦合电路如上图.CH9121端中心接3.3V,RTL8305端中心接电容到地.

经过验证,总体上功能基本没问题,但是在压测过程中偶尔出现CH9121芯片死机的情况,表现在:RUN正常闪烁,上位机连接不上,用官方配置工具也搜索不到设备,一定要复位36脚RSTI或者断电才能重新连接.

由于是用在自动化设备里,所以这种偶尔出现死机的情况也是不能接受的,想了很多办法都不能完全排除,现在是在没撤了,请教各位,附上部分电路图.帮忙看看是哪里有问题,造成不稳定的?

1680775847205491.jpg

1680775847152102.jpg



您好,关于您应用中出现的情况,可以参考以下几点建议

  1. 建议将图中TX1+与RX1+、TX1-与RX1-之间连接的电容更换为1uf尝试下

  2. 本身不采用网络变压的方案会导致工作时网络不稳定等情况出现,您可以在MCU中定时查询判断一下是否死机,如果死机的话拉低RSTI复位一下

  3. 如果2所述方案不能接受,建议您这边采用更加稳妥的网络变压器方案

  4. 如若还有疑问,可拨打025-52638370咨询


CH9121端口2 的串口配置协议有没有,
发邮箱 个人信息保护,已隐藏 ,谢谢


您好,您是需要CH9121端口2的串口配置命令吗?如果是的话,可以从我们官网下载CH9121EVT,里面有端口1和端口2的串口配置命令。CH9121EVT.ZIP - k1体育 - 十年品牌 值得信赖 (wch.cn)


CH9121配置UDP CLIENT 模式,端口1,串口速率为38400,在几十、上百K的连续数据时,会出现数据收错的现象(小数据量时不会出现),实际数据发送间隔在大几十毫秒到100多毫秒,每帧137字节。多次测试,wireshark抓包看PC发出的数据是正确的,CH9121输出的串口数据用PC和MCU同时接收,均出错。测试数据是规律的,出现的错误见图1;底层错误数据帧见图2(图1、图2非关联);原理图见图3。请教是什么问题。

1681715952119895.png

1681716182632508.png

1681716182182123.png



您好,原理图暂未看出异常,根据您提供的信息也暂时无法定位问题,具体问题您可以电话联系025-52638370详细咨询


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录